1楼
一个工程用1个s7一200一226扩展一个cp243和一个8输入数字量模块,以太网Ⅰp拼不通,设备不能正常远行后用ppI电缆监控程序,发现扩展输入pLc上输入灯亮但程序里不闭合,重运行以太网向导,搜索不到cp243,但CpU本体运行全正常,最后判断Cpu与以太网扩展接口有问题,更换cpu后正常
学习了。S7-200的扩展模块都不支持热插拔,在安装及拆除的时候需要断电。以前也遇到过一次,没有断电,直接把扩展模块拔掉后再插上,所有的输入点都亮了。当时吓了一跳,以为坏了。后来断电后再次上电就好了。楼主的是CPU扩展口有问题。有没有再次确认一下。把IO扩展模块紧挨着CPU放,再试试看。