回复:西门子工控系统通讯接地问题(485为例)

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-21 10:29:01

3楼

展开查看
以下是引用心小不一在2016-12-20 22:58:56的发言 >

非常感谢大神的回答,因为现在项目上用的是485,以前没怎么了解,我认真看了下你的解答,还有点问题:1、如果我485通讯线是两根,加上屏蔽线是三根,为了防止通讯干扰,这个屏蔽线该怎么接?

1.1把屏蔽线当信号地线用,是不是PLC端接了,其余485设备就不用接了?或者是其中一个485设备上接了,PLC和其余485设备就不用接了?这样接线的话有作用吗?

1.2屏蔽层直接接入大地的PE系统中,有作用吗,这个时候屏蔽层一处或者多处接入大地应该没有区别吧?

1.3我画的这个图是根据现场情况画的,屏蔽层不仅接了PLC端,各个485设备端而且和PE大地系统也是连接在一起的,根据你上面的分析,屏蔽层不仅做了信号地还做了保护接地,这样却可以能正常工作,但是有时候有点莫名其妙的状况出现,找不到原因,所以我才怀疑硬件设计上有干扰,但是这个不好确定,很忧伤

2、“通过上拉下拉和终端电阻,分别提供两端信号的地。”这句话我不理解,上拉下拉都没有听过。。。

3、“要把所有的设备连接成个等电势体;其次是要把所有通讯设备连接成等电势体。然后才是将通讯电缆的屏蔽层多点与这些通讯设备已连接成等电势体的连接。“

3.1这里”所有设备连接成等电势体“是指将整个控制系统的设备,包括通讯设备接入大地系统PE(供电电源的PE/PEN)上吗?

3.2”所有通讯设备连接成等电势体“是指将所有通讯设备的GND连接在一起,达到等电势的目的吗?

3.3 将通讯电缆的屏蔽层多点与这些通讯设备已连接成等电势体的连接“此时的通讯电缆屏蔽线是不是就当作信号地线使用了,这个双端接地和多端接地实质上是不是同一个概念的问题?

3.4”如果做不到通讯伙伴之间的等电势体连接,那就事先选用隔离电位的辅助隔离模块。“隔离电位该怎么做啊?有相关资料吗

还请大神耐心帮我解答,谢谢了

你还是没搞清:屏蔽、信号地、保护地等等这些概念。

你可以兑换一本《接地指南》看看。