回复:关于s7-200和V90的Modbus通讯问题

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-21 12:28:19

3楼

我说的和你说的完全不一样。

你需要设置P29007、P29008,允许通过MODBUS控制变频器通,然后通过修改 40100 (控制字)40101(速度给定)等控制变频器的启动停止和速度值,不需要写变频器的DI ,也不能写