回复:更换上位机后组态王6.55与CPU313C通信不上?

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-21 21:38:04

3楼

有几个地方可能引起的问题。

1、你用的通讯线不是西门子的,看不出来是直接支持USB/MPI转换还是USB/232,再232/MPI。

2、组态王所说的PC ADAPTER USB,指的是西门子自己的电缆,别的厂家做的,兼容性可能会有问题。

3、西门子软件、PC ADAPTER USB都已经升级了,而你用的电缆,组态王的驱动,都是根据旧版本的西门子驱动设计的,也可能存在兼容性问题。

4、还有可能你在通讯设置上的问题,比如PG/PC Interface的设置

你先在新电脑上测试Step7能不能和PLC通讯上,如果这都不能,别的更不用想了