回复:监测DP总线各个通讯节点的状态

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-22 08:45:02

4楼

SIEMENS 有标准的 对DP进行诊断的程序,目前还有新的同时对PN.PB进行诊断的FB126。
都可以使用。
当然 自己编程也是可以的。
1:FB126进行诊断

使用FB126功能块对PROFIBUS DP和PROFINET IO网络进行诊断时要注意什么
2:如果单纯的DP 诊断,建议使用FC125或者FB125,程序小,简单,但是目前FB125已经停止供货,由FB126代替。

如何编写用于 SIMATIC S7 的 PROFIBUS DP 诊断块 FB125、FC125