发布于 2016-12-22 09:38:16

2楼

1. 状态字需要捕捉,完成位=1时将STATUS MOVE出来,光看是看不到的

2. 初始化的背景块的MODE改了吗,如果是RS485,MODE=4,改完初始值后下载,然后stop - run才能生效

3. DATA_PTR不能是优化块

4. 不建议定时触发MASTER,建议完成位触发下一个