G120与300PLC 走PN通讯的问题!

1483

4

2016-12-22 11:41:34

各位大师,目前有个项目用的G120的变频器模块式CU240E-PN ,PLC用的是315-2PN/DP,走的是PN通讯

现在现场一切正常,变频器和PLC都正常工作,但是CPU的SF灯一直亮着!目前也找不到问题!不知道哪位

大师遇到过类似的问题! 我用的是TIA V13 SP1的编程软件,变频器参数是通过startdrive V13 SP1 设置进去的! 程序里面用的这些P指针 都是OK的!

诊断区内容

如下:

模块的诊断缓冲区 PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP]



订货号/描述                        组件                            版本

6ES7 315-2EH14-0AB0           硬件                            7

- - -                         固件                            V 3.2.12

固件扩展                          固件扩展                          Boot Loader A 37.12.12



机架:                           0

插槽:                           2



序列号:                          S C-H6C271292016



1 / 10; 

事件 ID: 16# 38CB

PROFINET IO:站 返回

受影响站的地址:输入地址:  2042

IO 系统 ID:100

站编号:   1

IO 控制器的逻辑基址:  2043 

所需的 OB:机架故障 OB (OB86)

优先等级:26

2016/12/16 11:20:58.487



2 / 10; 

事件 ID: 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   202

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

2016/12/16 11:20:58.483



3 / 10; 

事件 ID: 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   200

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

2016/12/16 11:20:58.483



4 / 10; 

事件 ID: 16# 2942

读取时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   210

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

2016/12/16 11:20:58.483



5 / 10; 

事件 ID: 16# 2942

读取时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   208

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

2016/12/16 11:20:58.483



6 / 10; 

事件 ID: 16# 2942

读取时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   206

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

2016/12/16 11:20:58.483



7 / 10; 

事件 ID: 16# 2942

读取时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   204

2016/12/16 11:20:58.480