以下是引用DH2014在2016-12-12 17:55:03的发言 >21楼:K坛和愿我能侠,关于设置呢,功率P0307只能就近选了个0.1kw,设不到60W,P1300就是默认0,其余的应该没啥大的出入。
现在我发现个问题,不知道是不是这儿的毛病,帮我分析分析。p1910=1的自检的时候,提示说F0041,故障值为40,我就看了看p1910会更改哪些参数,第一个就是定子电阻值,我看到r1912下,三个下标对应的数字都在224左右,而P350参数下为140多,我不知道为啥对应不上。我又用p340=1算了一遍,p350下还是这个数。
我换了个750w的电机试了下,变频器出厂复位,又快速调试了遍,能顺利完成,看r1912下三个下标对应的数都在19左右,看P350处也差不多的数,然后我又来了遍P340=1,再看p350的数值,变成了24左右,但是p350参数下有一行说明,测量值可能高于予记值。所以我感觉从19变到24应该是正常的,而60W电机p350的数小于r1912,这个应该是不对的地方吧?
这是不是就是F0041所报的故障所在,“自动检测的数据组自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误”
大侠如何看这个问题呢
P0640 = 电机额定转速。P350等于电机实际绕组电阻值(用万用表实测后手动输入)。