断电断电再断电 F07802 及风机故障

1929

6

2016-12-22 20:12:12

停机更换高压电缆,完成后全线送电。

准备开机,有故障的复位,检查各个状态,完毕,本想去喝点水休息一下,不一会问题来了,压榨部电机一开就报故障,去操作台看了一下,显示F07802,,那就转一下看看,确实一开就报F07802,,一共有三个电机模块。

去配电室看了一下,可以复位,但是一开就是F07802,,而且三个电机模块都是CIM的,而其他十几台CIB的没有问题,控制单元CU下面三台CIM的电机模块加一台CIB的,而那台CIB的正常,说明CU没有问题啊,

 

F07802 驱动:整流单元或者功率单元未就绪

信号重要性: -

信息类别: 电源模块故障 (13)

驱动体 : HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC

反应: OFF2 ( 无)

应答: 立即

原因: 整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。

- 监控时间太短。

- 直流母线电压不存在。

- 组件所属的整流单元或者驱动有故障。

- 输入电压设置错误。

处理: - 延长监控时间(p0857)。

- 提供直流母线电压。检查直流母线排。使能整流单元。

- 更换组件所属的整流单元或者驱动。

- 检查输入电压设置(p0210)。

参见: p0857 ( 功率单元监控时间)

 

由于是共母线,其他的启动没有问题,而且这三台测量电压正常560,参数P0857都一样6000ms,驱动故障也不大可能吧,不会三块CIM一块坏吧,

咋办,凉拌,断电再说,将三台24V电源断了,整流断了,再上电,启动正常。

 

去现场看看,一看装置的温度都60了,而且还在升,好像,电流正常范围之内,那肯定是装置风机不工作了,赶紧跑回配电室,路上想可能总开关跳闸了,纸机二几十台装置联动,同时启动有时总开关会跳闸,肯定是它的问题,去了一看,开关没跳,我晕,停下装置再起一下看看,电机模块停下了,貌似装置风机的继电器指示灯还亮,真亮着,装置  停了?,wincc显示停了 啊,那怎么,看R0002,状态31也是停了啊,咋的,死机了,,不是吧,

 

咋办,还凉拌吧,断电再说,将所有24V电源断了,整流断了,再上电,启动不正常,

但是装置的指示灯启停正常了,风机还是不转,再查电源,开关合着啊,万用表测量上端有380.下端没有,施耐德的也不靠谱,断开,再合上,里面啪的声,好像有戏,再断开再合,,

呜呜呜,风机转起来了,,再试一切正常,,,,

 

没搞明白前到底是哪得问题,,开关可能是里面接触不大好了。。