你这种情况我也遇到过一次,好长时间没弄S120了。
我记得好像风机都使用一个继电器控制,这个继电器好像是魏德米勒的(也可能是菲尼克斯,记不太清了),触点应该是不好了,需要更换。北侠可重点看一下。
西门子的成套造纸柜很容易出的问题就是风机断路器跳闸,就像北侠先怀疑的情况,每套直流母线下的整流及逆变器风机都是有一个马达断路器控制的,而这个马达断路器保护电流是可调的,我遇到几个项目都是风机马达保护器跳闸,西门子出厂都是调到最小,整个纸机停再开车很容易一起启动跳闸(估计西门子只考虑运行,未考虑一起启动问题),调试阶段出的较多,如果是正常生产影响就太大了,所以每次我都把这个马达断路器整定电流调大。
注;(调大后没有其他影响,每个风机都有熔断器。