回复:840DSL系统,怎么不加进给轴使能,按下加和减轴都能动

lengxue

  • 帖子

    1354
  • 精华

    3
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-22 20:37:37

10楼

展开查看
以下是引用xue lang在2016-12-22 09:19:03的发言 >

 加上电源使能后,按下加和减轴就能动是正常的,

要处理电源使能,在PLC程序中找相应部分,做改动。

多谢指点,电源模块的使能没有处理,好像是改了两个参数使能就加上了,我还在找这两个参数(因为别人调的时候我没有现场看到)。后来想明白点了,简单的处理了一下程序,使能上去直接给了。

评论