你这套压榨部的直流母线下带多少个传动点?应该有10-14个吧?七八个都这样那就是有运行的有没运行的了。

为了安全起见建议;

1,柜子上端的690V的小母排需要紧固,我们遇到过这个母牌接线不好的情况风机不转,不过是单台设备,没你那么多。

2,风机的马达断路器及线路接线也需紧固。

3,备两个继电器是必须的。

找不到问题只能全方面下手了。