9楼
交流侧没有快熔?不太可能吧?
交流侧没有快熔??
楼主你确定??
烧直流侧快熔,一般的可能性是直流输出侧有短路,但是8台装置直流侧快熔全烧,那绝对不可能是8台装置的直流输出侧都有短路。
鉴于楼主回复说交流侧没有快熔,那么个人推断,应该是交流侧引起的。至于是短路还是电网瞬间大跌落,还需要其他依据。
楼主可核查下可控硅,我估计也难得保全了。。