这种情况不加也是正常能通信的.但是为了更好的保护系统,还是在首个和最后一个都要加终端电阻.
根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通讯频率上的特性阻抗 .
一个正规的RS-485网络使用终端电阻和偏置电阻。在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可以不使用终端和偏置电阻。