以下是引用lijiahaida在2016-12-22 16:36:36的发言 >4楼

ID1000不是HSC1的实时值吗?如果它还受PLC循环扫描方式影响的话,那应该如何获取高速计数器是实时值?

以下是引用pkh2006在2016-12-21 14:59:07的发言 >3楼: ID1000不是实时的...

引用3楼详细内容:

 ID1000不是实时的,是OB1前刷新的,整个扫描周期不变,问题是在OB1的执行过程中计数值又发生变化了

高速计数器在OB1的比较没有意义,它的值每时每刻都是不一样的,这就是为什么要用到比较的硬件中断了。对于ID1000,在一个扫描周期内肯定不变,PID1000倒是总在发生变化。