以下是引用威师爷在2016-12-16 15:29:13的发言 >1楼

 什么叫变频器里面的信号反了?你的意思是给他方向1的信号但是运行的是方向2的输出?这个好解决吧


如果是MM4序列的变频器,建议在库文件调用FC105,来实现控制。


可以正反转的!


还有一个办法,你可以把变频器的UVW调一下就可以了。

也可以修改变频器的参数,P1820输出相序反向。