回复:高速计数器的实时值(当前值)

工控115

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游士

注册时间:2016-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-23 16:07:50

2楼

展开查看
以下是引用yming在2016-12-23 15:44:33的发言 >1楼

启动后,它自己工作,实时在更新。

您的意思是:它就是当前HSC1的计数值,不是一个循环周期更新一次。

可是我在在高速计数器中启用了“计数值等于参考值”中断,然后在该中断中读此时高速计数器的实时值,发现读出来的值要比我设定的值要小,而且还不是定值,大概要小1-7个脉冲,这是为什么?(其中高速计数器的脉冲是由信号发生器产生的;通道的滤波器时间也设定好了)

充实工作,快乐生活
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15105条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。