以下是引用lijiahaida在2016-12-23 16:07:50的发言 >

您的意思是:它就是当前HSC1的计数值,不是一个循环周期更新一次。

可是我在在高速计数器中启用了“计数值等于参考值”中断,然后在该中断中读此时高速计数器的实时值,发现读出来的值要比我设定的值要小,而且还不是定值,大概要小1-7个脉冲,这是为什么?(其中高速计数器的脉冲是由信号发生器产生的;通道的滤波器时间也设定好了)

你怎么知道读出来的值要比设定的值要小的?而且还不是定值,大概要小1-7个脉冲?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?