后序如何了?真正的原因是什么?是驱动板的问题?还是检测回路的问题?还就是控制板的问题?
不好意思,今天才给出结果,希望大家见谅!
最后的最后,查到的还是整流桥的触发信号线由于腐蚀,导致触发信号线断了,这个时候整流桥是没有进行整流的,光是靠预充电回路将直流母线电压充到530V左右,不过此时功率是不够的。预充电回路没有被旁路,这个时候要是反复的重启变频器,预充电就会出问题。
精华帖版主置评:细节决定成败啊