回复:全新S7-200 SMART PLC V2.2隆重登场

不欲勿施

  • 帖子

    836
  • 精华

    16
  • 被关注

    388

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-23 21:27:29

6楼

我在使用S7-200 smart中遇到过新产品调试中就损坏的情况,第一次是新的模拟量输入模块坏的,最后供货商给换新的,第二次是CPU本体的数字输入一开始是好用的,第二天就出现了与相邻的输入点共同状态,就是此点并没有给电,相邻后面的点给电此点跟着亮灭,换货太麻烦得停止调试,找了个备用点改接线,继续用了。我想说的是,新产品技术新,新的集成功能等,大家都愿意接受,但还请西门子在新产品的质量保证过关才行。接下来都不太敢用S7-200 smart。