展开查看
以下是引用重新激活在2016-12-23 20:34:48的发言 >44楼:
不好意思,今天才给出结果,希望大家见谅!
最后的最后,查到的还是整流桥的触发信号线由于腐蚀,导致触发信号线断了,这个时候整流桥是没有进行整流的,光是靠预充电回路将直流母线电压充到530V左右,不过此时功率是不够的。预充电回路没有被旁路,这个时候要是反复的重启变频器,预充电就会出问题。
以下是引用老兵在2016-12-16 08:26:00的发言 >:后序如何了?真正的...
触发信号线腐蚀了,现场有腐蚀性气体么?整流器内部的线缆都能给腐蚀断了?