不好意思,今天才给出结果,希望大家见谅!
最后的最后,查到的还是整流桥的触发信号线由于腐蚀,导致触发信号线断了,这个时候整流桥是没有进行整流的,光是靠预充电回路将直流母线电压充到530V左右,不过此时功率是不够的。预充电回路没有被旁路,这个时候要是反复的重启变频器,预充电就会出问题。
嗯嗯,是有这个可能的,33楼和35楼就对这个位置提出了怀疑,导致预充电电路炸机,首先要排查的就应该是整流电路的触发问题。
大家都不在现场,只能给划定一个范围,具体还要楼主自己去一一排查。