掉电保持数据的问题,大侠请指教。

已锁定

owmen2008

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-06

普通 普通 如何晋级?

掉电保持数据的问题,大侠请指教。

1259

14

2016-12-24 13:01:59


LD     Always_On:SM0.0

LPS

A      RN4224:I6.5

EU

MOVW   VW306, Save_Address:SMW32

MOVB   131, Save_to_EEPROM:SMB31

LRD

A      RN4324:I9.5

EU

MOVW   VW316, Save_Address:SMW32

MOVB   131, Save_to_EEPROM:SMB31

LRD

A      ZSH3200:I2.2

EU

MOVW   VW122, Save_Address:SMW32

MOVB   131, Save_to_EEPROM:SMB31

LRD

A      RN2141:I4.6

EU

MOVW   VW142, Save_Address:SMW32

MOVB   131, Save_to_EEPROM:SMB31

LPP

A      RN2241:I5.1

EU

MOVW   VW188, Save_Address:SMW32

MOVB   131, Save_to_EEPROM:SMB31

问题是,I2.2和I4.6或多个输入信号满足写入EEPROM条件时,最后结果需要掉电保持的数据都能够保持在EEPROM中?