回复:关于s7200smart PID 调节,将PID的地址做在屏上进行调节疑问?

RENHQ

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13902
  • 精华

    61
  • 被关注

    2193

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-24 14:02:01

3楼

展开查看
以下是引用wjh930929在2016-12-24 13:54:32的发言 >

用的是wincc smart  v3  




选10进制

格式样式选择99999.999,小数点前后具体几个9,根据你对数据的要求,比如小数点想精确2位,最大也就到99,那就输入99.99或者999.99

如果不自动变,就手动输入

由于没用过,看着底下有个小数点选项,你设置一下看看起啥作用

对符号有要求,前面价格s999.99