回复:一台变频控制两台电机行吗?

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-24 15:39:20

3楼

展开查看
以下是引用年少轻轻的帅在2016-12-24 15:06:03的发言 >楼主

  公司原先乳化液系统是一台55KW的G120变频器控制两个55KW电机,电机一用一备,通过接触器切换,现在由于压力不够,公司要求将变频器换成75KW的变频器,把一台55KW的电机换成75KW的电机,现在是常用75KW的电机,当出现故障时切换到55KW的那台泵上,一台变频控制两台不同功率的电机能行吗?需要怎么去做?

G120变频器不怎么熟悉,MM4变频器是可以实现你的要求,G120是MM4的升级版本,更应该没有问题。你可以设置2组电机参数,例如电动机额定功率P0307。

P0307[3] 电动机额定功率最小值:0.01
CStat: C 数据类型:浮点数单位:- 缺省值:0.75
参数组: 电动机使能有效:确认快速调试:是最大值:2000.00
铭牌数据:电动机的额定功率 [kW / hp]。
下标:
P0307[0]:第1 驱动数据组 (DDS)
P0307[1]:第2 驱动数据组 (DDS)
P0307[2]:第3 驱动数据组 (DDS)