回复:掉电保持数据的问题,大侠请指教。

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-24 15:47:01

4楼

 

注意:

1.此库指令每个 CPU 循环周期向 EEPROM 备份一个字节数据,因此备份多个数据往往需要多个 CPU 循环周期,必须保证该时间段内使能端(EN )持续为‘1’。建议用户用 SM0.0 调用库指令。

2.如果用户需要永久存储的是实数或双字整数,必须保证保存过程中数据保持不变。

3.EEPROOM 被刷写次数的典型值为 100,000 次,因此用户不得以较高的频率向 EEPROM 中备份数据。

4.只有 STEP7 Micro/Win V3.2+SP4 和 V4.0 版本才支持使用该指令库

 

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。