回复:掉电保持数据的问题,大侠请指教。

owmen2008

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-24 15:57:54

5楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-12-24 15:47:01的发言 >4楼

 

注意:

1.此库指令每个 CPU 循环周期向 EEPROM 备份一个字节数据,因此备份多个数据往往需要多个 CPU 循环周期,必须保证该时间段内使能端(EN )持续为‘1’。建议用户用 SM0.0 调用库指令。

2.如果用户需要永久存储的是实数或双字整数,必须保证保存过程中数据保持不变。

3.EEPROOM 被刷写次数的典型值为 100,000 次,因此用户不得以较高的频率向 EEPROM 中备份数据。

4.只有 STEP7 Micro/Win V3.2+SP4 和 V4.0 版本才支持使用该指令库

 

要保持的数据的V区地址不是连续的所以我现在是多次调用这个库指令,保持到EEPROM中,不知道多次调用这个库指令有没有问题?不知道最后要保持的数据是不是全部都完整保持了?