以下是引用kdrjl在2016-12-24 20:25:12的发言 >2楼

哈哈,还有另外一种计算,就是把制动电流控制在电机额定电流。系统会以最大能力制动。那么,怎么控制在电机额定电流下制动呢?就是直流母线电压制动时的阈值,除以1.2倍电机额定电流,得到制动电阻的阻值。即可。不用刻意考虑,减速斜坡时间。系统在整个制动过程,都不会过载。而且是最大减速度的制动。


第二,西门子的驱动,都有一个参数,叫"启动时间",用此参数参考斜坡时间,也不错。但电阻值的计算必须正确。阻值大了制动力不够,小了电机或变频器过载。

k版的这个快速计算方法不错,也比较实用,在初期设计的时候一些参数是不能确切知道的,完全套用公式是不可能的,只有估算,让其在一个较为合理的范围内。