回复:plc会导致电脑主板和com口烧掉么?

GW

  • 帖子

    506
  • 精华

    5
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-05-21 14:48:10

0楼

PPI电缆能否带电插拔问题:
  严格的讲带电插拔电都有一定的危险性. 对带隔离的PC/PPI电缆,在PLC側可以带电插拔,危险性不大; 而RS-232侧,因为标准关系不支持热插拔;而USB/PPI的USB側,天然就支持热插拔. 
所以在线调试时一定要关机插拔RS-232侧电缆.千万别创侥幸,我烧了两个COM后,再也不敢带电插拔了,总要把RS-232侧的电关闭.