常驻现场,经常会碰到操作员问我一个问题: 

 怎么DCS不让我点启动电机(按钮)呢?

问的次数多了。我干脆就总结了一下常见情况下DCS不让他启动电机的原因。各位也可以看下自己编写的程序是否也跟DCS一样严谨安全呢?


注意:DCS为西门子 SIMATIC PCS7,下面演示的是DCS操作员具备操作权限时,电机箭头起始端的按钮,操作面板的变化(会扩展操作面板显示启动、停止、手动、自动等按钮)。"..."为黑色字体时操作员具备操作可能性。灰色字体时反之。


情况1:

   DCS的CPU丢失与WINCC上位机的连接。

   所有图标I/O域等有变量连接的对象都出现了黑色阴影的背景。

------------------------------------------------------------

情况2:

操作员未登陆任何用户或者对应区域正确有效的用户

图中箭头是PCS7用户登录及当前用户显示区域

图显示当前没有登录任何用户。


虽然登录了用户,但是DCS有许多的控制按钮用于切换画面显示不同车间工艺段的操作画面,操作员只能操作自己对应负责区域的电机,对于其它的工艺段只有监视权限,无法操作电机的启停等。

------------------------------------------------------------

情况3

操作权限等级不够,某些操作或者参数更改不被允许。

 电机启停,手自动切换,故障复位操作等级OP_LEVEL 1;

运行反馈监视,以及监视时间设定OP_LEVEL 2;

仿真电机功能,OP_LEVEL 3;

------------------------------------------------------------

情况4

电机控制模式。

电机模式选择为停止服务时,电机功能块不产生任何报警和消息,用于检修。

 就地模式,启停由就地按钮箱或MCC控制。

自动模式,操作员不具有电机启停操作权限。

------------------------------------------------------------

情况5

画面来自WEB发布。

   调度中心的过程控制画面来自WEB发布,登录WEB客户端的操作员对过程控制画面只有监视权限。

------------------------------------------------------------

情况6

电机外部故障,电机互锁,电机故障,

需要排除故障后方可继续启动。


-电机外部故障如散热风机跳闸


-电机互锁如液位低低联锁,图中实例电机解锁面板


-电机故障热继电器动作

------------------------------------------------------------