针对我在2楼的发言,还有两点注释说明:


第一点,为什么要在直流母线上,设计制动电流是电机额定电流的1.2倍?而不是电机的额定电流呢?这是因为,在直流母线上如果制动电流等于电机1.2倍额定电流,折算到电机侧的线电流就是电机的额定电流值。也就是说,逆变器的交直流电流折算值是1.2倍。如果在直流母线的制动电流达不到电机额定电流的1.hege2倍,那么电机的制动电流就达不到电机额定值。也就是电机的回馈直流母线制动能量不能被100%的吸收掉。系统的发电能力达不到100%;


第二点,关于直流母线的制动开启阈值设置。一般的西门子传动默认制动阈值是680V左右,这个值是制动的开启阈值。这个阈值可以提前,最好不要错后,也就是说在620V至680V之间设置。特别是针对负载的突然变化,如果此阈值太大,会导致系统报过电压故障。