回复:一个现场,3个PLC224,同时与上位机失去通讯,原因都是被切换到了停止模式?什么原因那?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9472
  • 精华

    160
  • 被关注

    1498

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-25 12:30:02

7楼

能够让plc进入stop模式的可能原因:

1)程序中调用STOP指令

2)外部原因引起的PLC硬件故障,不要说没有可能,尤其是通讯干线上遭受到高电压的穿入,进入通讯口,烧毁PLC内部电源,通讯回路又是互相串联在一起的

3)程序原因引起,当通讯故障使程序进入死循环,启动的看门狗时间



推荐帖推荐理由:对于故障能给于较详细的解决方法,值得推荐。(推荐人:liujian1121)