回复:一个现场,3个PLC224,同时与上位机失去通讯,原因都是被切换到了停止模式?什么原因那?

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-25 12:59:39

9楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2016-12-25 12:30:02的发言 >7楼

能够让plc进入stop模式的可能原因:

1)程序中调用STOP指令

2)外部原因引起的PLC硬件故障,不要说没有可能,尤其是通讯干线上遭受到高电压的穿入,进入通讯口,烧毁PLC内部电源,通讯回路又是互相串联在一起的

3)程序原因引起,当通讯故障使程序进入死循环,启动的看门狗时间



回复1:程序里没有这条指令,肯定没有

回复2:只是在断电-再上电时,被切换到了停止,也没烧毁什么?PLC是先通过220V转36V,到控制柜在转24V供给PLC,一年前还没事那,现在有事了,老了?

回复3:不应该是死循环,只要不断电就没事,一断电就停止模式。

小心驶得万年船
评论