回复:冗余AI卡,在线监视通道报Bad,但输出值正常,无法消除

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-25 13:03:28

7楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-12-21 16:52:17的发言 >5楼


  我只记得DB1被占用,没听过DB2也是被占用的啊,我已经使用了DB2,难道是这个原因?我出现问题的都是温度信号,也就是RTD模块,其它信号都没事。

以下是引用沙漠舟在2016-12-20 23:22:38的发言 >4楼:在PCS7里,卡件通...

引用4楼详细内容:

在PCS7里,卡件通道所在过程映像区,CPU的OBxx所设过程映像区,及对应程序也放在相应的OBxx里是必须的(不能在OB1里)。如果不对应,当程序不大时运行起来可能没什么问题,但程序大了之后就会出现莫名其妙的问题,比如AO通道输出跳变,AI通道测量不准确等现象。你所用的卡件没用过,你可以试试把不用的通道取消激活,减少通道间的干扰。

以下是引用宁超在2016-12-13 00:06:12的发言 >1楼:我也碰到过这个。真...

引用1楼详细内容:

我也碰到过这个。真是郁闷。我在程序里做了st值输出00坏信号的逻辑,结果现场的温度什么的显示很正常,却一直输出bad state信号。导致设备总是不能使能interlock信号。只能旁通,过热就失去了保护作用。重启cpu,bad信号能消失。现场信号生产前期最好是保证都80状态后再开机。问过热线,给的建议就是把通道指定到对应的pip。按楼主的说法,感觉这建议不好用。实在不行就不要温度通道块了,自己写吧。

你点开CPU参数,在H Parameter栏最下面就可以看到冗余I/O使用的的DB号,这个是可以自己定义的,如图

你的问题估计就是你自己建立了DB2造成的.

解决方法如下:

1、你可以重新建立一个DBx(用户可以使用的DB范围为DB3-DB60),把DB2里的全部拷贝到新建的DBx里,然后把DB2删除(记得在删除时选中"同时删除符号表"选项),然后把你新建的DB的符号名修改为原DB2的符号名(这样做的目的是程序不用修改,编译后会自动修改).

2、停止CPU,清空CPU的内存,重新下载网络、全部编译硬件并下载、全部编译CFC程序(需要带驱动编译,很重要哦)并下载。

3、重启CPU

4、重新编译OS并下载

你的问题应该可以解决,你试一下。