回复:关于G130放置年限超过两年,给直流电容预充电的一些疑问?

zhikong

  • 帖子

    343
  • 精华

    1
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-25 13:21:04

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-12-24 10:56:20的发言 >6楼

SINAMICS的预充电,已经可以自动完成了。无需外部的人为操作。就是按照你看到的说明操作即可。把使能控制字置零,然后启动变频器,等待,自动完成。然后断电,恢复使能控制字置1。再去调试启动即可。


2年以内的变频器,无需这种操作了,直接可以调试并使用。


由此,驱动产品是不断的进步和改进,越来越操作简单,无需维护。这也是技术进步的必然。

以下是引用重新激活在2016-12-23 20:58:42的发言 >楼主:现场有两台G130变频...

引用楼主详细内容:

现场有两台G130变频器(一台是400KW,一台是450KW),从安装到现在过去了两年多的时间,都从未送过电,然后向西门子再次确认了,这两台变频器已经过保了。心想,还是个处,都经过过保了。。。。。。


配的是TM31外加一个CU320-2PN

在网上搜了一份关于G150的预充电操作,看的有些迷糊。。。。。


仔细看了关于K版之前发的一个帖子,操作上个人觉得K版怎么和上面文档的有这么大的差距啊?

这个是K版的,而且论坛里的吧友都和K版类似的处理办法。




谢谢斑主,这些知识对于在工厂做维修的我来说太重要了,因为有些备件一放就是好几年。要用的时候由于不懂生产又急换上去。结果合闸后。。。。。