回复:程序这样写的目的?

矿泉水2099

  • 帖子

    164
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-25 16:58:04

19楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-12-24 16:18:55的发言 >18楼

复位之前有地方调用吗?

复位之后又有地方调用吗?

这个点不一定参与控制啊,可能只是一个状态显示,判断之类的

以下是引用矿泉水2099在2016-12-24 15:07:43的发言 >17楼:我的疑惑是:i2000.7...

引用17楼详细内容:

我的疑惑是:i2000.7没必要自己给自己复位,我把这复位的部分程序删除后,运行了至今也没任何问题,难道老外严谨考虑有什么好处?

只有此处用了,其他任何地方都没用它。dbx0.7是人机界面上的一个显示点,i2000.7为什么这么用?也许是老外的习惯吧,他怕i2000.7从耦合器传来没刷新,老外有点强迫症……