功率小的可以考虑不加,功率大的最好还是加上,我上次一个现场,160KW电机,用户也没有用铠装线缆,导致干扰仪表数据波动很大,最要命的是影响PLC中的程序,导致系统的停机信号不断有上升沿,导致系统起不起来,还有影响用户的火灾报警系统,最后没办法,只有加输出电抗器,装上之后,没多大效果,然后在加输入电抗器,系统可以正常启动,但是火灾报警系统还是有影响,没办法,在加滤波器,装上之后干扰已经降到最低,火灾报警系统也可以正常运行。总结,变频电机的动力线最好用铠装线缆,抗干扰最好的依次是滤波器——输入电抗器——输出电抗器