以下是引用振~在2016-12-24 21:50:07的发言 >7楼

最后直接把编码器拆下,旋转编码器使码值在800万左右。。

赞!老军医一针见效。

松开编码器轴的联轴器,转动编码器轴过你的最大行程圈数是最简单的方法。我设计绝对值编码器是全行程中点置位,设置位置在4096圈的中点2048圈上的,外部置位线置位后就在这个全行程的中点,正反转2048圈不会到0点与最大值的突发点。