412-5H系统 下载时 无法建立到目标模块的连接 问题

已锁定

tak

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

412-5H系统 下载时 无法建立到目标模块的连接 问题

3787

4

2016-12-25 21:47:09

    一个项目上有一套412-5H冗余系统,下面通过profibus线连接了ET200M子站。

    第一次上电,通过plc自带的网口下载程序,在编辑Ethernet节点里,输入MAC地址,可以找到plc,

    设置了IP地址,也能Ping通plc。

    然后下载的时候,总是提示“无法建立到目标模块的连接”,请教是组态问题么?

指示灯如下:






412-5H系统 下载时 无法建立到目标模块的连接 问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。