回复:412-5H系统 下载时 无法建立到目标模块的连接 问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-25 21:56:05

1楼

展开查看
以下是引用tak在2016-12-25 21:47:09的发言 >楼主

    一个项目上有一套412-5H冗余系统,下面通过profibus线连接了ET200M子站。

    第一次上电,通过plc自带的网口下载程序,在编辑Ethernet节点里,输入MAC地址,可以找到plc,

    设置了IP地址,也能Ping通plc。

    然后下载的时候,总是提示“无法建立到目标模块的连接”,请教是组态问题么?

指示灯如下:






第一次下载建议使用MPI协议下载!你看看使用MPI下载能不能下载下去?下载下去以后再使用以太网就没有问题了!