详细地介绍了840Dsl系统的连接,PLC开机调试,NCU内集成SINAMICS的S120驱动调试,NC开机调试,手轮设置,报警文本,HMI安装、配置,刀库管理,循环安装,840D sl数据备份,授权管理,系统软件安装/升级,驱动参数设置
1 系统正确连接后首次上电总清
首次接通和启动NcU单元必须进行NCK和PLC总清。操作步骤如下:
(1)NcK开机调试开关(左)转到位置“1”;PLC运行方式开关(右)转到位置“3”。
(2)执行上电(接通控制系统)。
(3)等待,直到NCU持续进行下列显示:LED STOP闪烁,LED SF亮起。
(4)在下列开关位置上依次旋转PLC运行方式开关:短时转动到位置“2—3—2”此动作必须在3 s内完成,首先LED sTOP灯约2 Hz频率闪烁,等待LED STOP亮起。
(5)转动NCK和PLC开关返回到位置“O”。
(6)正常启动后,NXU状态显示屏上输出数字“6”和右下角一个闪烁的灯LED RUN持续亮起呈绿色。
(7)重新进行一次启动,PLC和NCU处于循环运行模式下,总清结束。
2 调试接口的连接
计算机连接到NCU的x127或x120以太网口进行调试工作,CP 840D sl的IP地址设置:x127为192.168.215.1;x120为192.168.214.1。若连接到NCU的X127以太网口,计算机可设置自动获得IP地址。
3 PLC调试
调试840D sl必须要做硬件配置。在计算机STEIy7中安装840D s1的T00lbox和PROFIBUS部件的GSD文件,创建PLC项目,配置NCU的X126口为DPI;X136口为DP2/MPI;PROFIBUS3是NC系统与SINAMICS S120驱动通讯的总线;设置CP的IP地址,在硬件配置中双击CP840D sl,内部PROFIBUS CP子网ID号与840D sl X127(IP address:192.168.215.1,Subnet mask:255.255.255.244)相对一致,PLC程序用X127口才可以在线监控。在PROFIBUS3上配置Nx板硬件,如果NX板连接到Ncu710.2的x105口上,则做STEP7硬件配置时,该Nx板的站地址必须设为15。
资源链接
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109481529/sinumerik-840d-sl-sinumerik-operate-(im9)?dti=0&pnid=14599&lc=zh-CN