恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-26 08:37:13
49楼
不好意思,今天才给出结果,希望大家见谅!
最后的最后,查到的还是整流桥的触发信号线由于腐蚀,导致触发信号线断了,这个时候整流桥是没有进行整流的,光是靠预充电回路将直流母线电压充到530V左右,不过此时功率是不够的。预充电回路没有被旁路,这个时候要是反复的重启变频器,预充电就会出问题。
质量可靠且始终如一
? 恶劣环境条件下得以改进的耐用性和可靠性
- 涂层电路板是变频器和所有可选件的标配
这个是ABB目录里的描述
如果有涂层的话,还有腐蚀。。。。。。
ACS580上市时间不长,不排除有设计缺陷的可能。我们这里的ACS880多传,到现在也没有完全正常,更换线路板,升级固件都是大范围的,ABB也默认自己的产品有问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主