回复:又是一起炸预充回路的故障。。。。。人又傻了

千里不留名

  • 帖子

    1708
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-26 08:37:13

49楼

展开查看
以下是引用重新激活在2016-12-23 20:34:48的发言 >44楼

不好意思,今天才给出结果,希望大家见谅!

最后的最后,查到的还是整流桥的触发信号线由于腐蚀,导致触发信号线断了,这个时候整流桥是没有进行整流的,光是靠预充电回路将直流母线电压充到530V左右,不过此时功率是不够的。预充电回路没有被旁路,这个时候要是反复的重启变频器,预充电就会出问题。


以下是引用老兵在2016-12-16 08:26:00的发言 >:后序如何了?真正的...

引用详细内容:

后序如何了?真正的原因是什么?是驱动板的问题?还是检测回路的问题?还就是控制板的问题?

质量可靠且始终如一

? 恶劣环境条件下得以改进的耐用性和可靠性

- 涂层电路板是变频器和所有可选件的标配


这个是ABB目录里的描述


如果有涂层的话,还有腐蚀。。。。。。


ACS580上市时间不长,不排除有设计缺陷的可能。我们这里的ACS880多传,到现在也没有完全正常,更换线路板,升级固件都是大范围的,ABB也默认自己的产品有问题。

我是路过西门子打酱油的, 你们继续