恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-26 08:47:12
5楼
你说的应该是峰值吧?plc中用两个bool量m1.1,m0.1记录变化方向,一个real变量pv_limit记录峰值。
l pv
l pv_sav
>r
fp m0.0
=m0.1//波谷
l pv
l pv_sav
<r
fp m1.0
=m1.1//波峰
o m1.1
o m0.1
jcn m2
l pv
t pv_limit//波峰或者波谷,记录当前值
m2:nop 0
l pv
t pv_sav//保存当前值。
以上程序放到执行速度最快的ob中(ob的周期越短,则数据越准确)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主