接地干扰等等问题碰上了就麻烦了,这些问题不是三言两语就可以说清楚的,你变频器的启动停止信号是如何给定的?也是通过模拟量?你可以通过PLC给变频器发数字量的启动停止信号,没有PLC的启动信号变频器即使收到了模拟量的速度参考值也不会运行的!
模拟量电缆要采用屏蔽电缆,两边压好屏蔽层。电流类型的模拟量都干扰的这么严重,估计你的现场安装是不合格的呀!