你可以在ob35等中断中编程,假设中断周期是500ms,则6个周期就是3s所以你只要记录中断执行的次数,等于6则保存读取到的数据到你的变量中,然后计数清零就可以了。
L MB0
L 1
+I
T MB0
L 6
>=I
JCN M1
L PV//输入信号
T MD100//3s记录一次
L 0
T MB0
M1:NOP 0
上位机显示并记录md100的值就可以了。
谢谢zhangli0的指导,这个方法看来可用,我试一下。