说的形象!办法还是有的!
不可以!开句玩笑话,这又是一个“中国式聪敏”的隐患。
我们所有人都把注意力在绝对值编码器的停电计数上,以为绝对值编码器无非就是停电位置记忆,那我只要停电后不移动很多就可以了,比如半圈。但是用绝对值编码器另外一个更重要的意图却忽略了----容错性。绝对值编码器另一个根本的优点是容错,一次跳变式的数据出错是可以通过前后逻辑判断去除的,而这种跳变在这种单圈当多圈用法上却被当作了圈数的增和减了,用掉一次了,这对于提升设备是完全牺牲了绝对值编码器的可以容错判断的优势。尤其是这种8根线8个开关点输入并行绝对值编码器,而且还是集电极开路NPN负逻辑,是电源共阳极的,较容易受到干扰,(现场很多都会电源0V与接地公共),在起重设备中是有较高出错概率的,一旦出现一次(8根线其中的1个受到干扰)数据就此出错没法判断没法回头了,就此一直错下去,甚至可能造成起升冲顶的安全事故隐患,要省这个钱是很不划算的。