小的是设备维修的,平常也兼顾下厂里电、气什么的。前天厂里的产品的是一条生产线中的激光切割器,是有电压频率保护的,说是频率报警造成系统保护停机。我没去管,是另外一位去看的,回来说确实那个激光切割器系统监控屏幕显示电源频率会变成零赫兹,我们研究所的牛人们说在另外一个车间不这样,说是我们这边车间接地不好。然后他们自己在外面草上做了接地,今天我问了下还是没好。我的问题是他们这个有稳压电源,然后系统监控频率电压并有保护,工频会成零赫兹了,那应该是电源有直流分量进入了,那大伙帮忙看看这个事问题会出在哪?