回复:请教:如何处理DP绝对编码器值转换?

振~

  • 帖子

    533
  • 精华

    1
  • 被关注

    60

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-11-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-12-27 10:08:36

23楼

展开查看
以下是引用威师爷在2016-12-26 21:03:39的发言 >22楼

我们全部是使用带DP绝对值编码器来做的,我们就把脉冲换算一下为距离mm级的。你们的用法让我觉得很怪。

以下是引用振~在2016-12-26 20:52:27的发言 >21楼:以前没用过编码器,...

引用21楼详细内容:

以前没用过编码器,现在只能在使用中摸索了!除了编码器,你们公司做行车的定位有没有特别的方法啊。磁栅尺定位有没有用过啊?

以下是引用威师爷在2016-12-26 12:49:17的发言 >18楼:哦,如果不是全自动...

引用18楼详细内容:

哦,如果不是全自动就没有什么难度,慢慢摸索,在摸索中成长!

以下是引用振~在2016-12-26 12:22:03的发言 >17楼:哦,我用的编码器...

引用17楼详细内容:

哦,我用的编码器就不需要做这些操作了。

还没做自动循环工作,目前只是做简单的料口料坑自动定位,你们的项目已经做自动循环了啊?你们是前辈,我们公司是刚开始做这块,也是在摸索中前进。

以下是引用威师爷在2016-12-26 11:58:39的发言 >15楼:左移8位是根据编...

引用15楼详细内容:

左移8位是根据编码器的说明书来做的,使用24位的位置有效值另外8位是没有用的数据,所以我们把他去掉。这个要看编码器的类型以及品牌决定


你是全自动循环工作吗?

以下是引用振~在2016-12-26 11:36:49的发言 >13楼:你的程序,可能...

引用13楼详细内容:

你的程序,可能是我太笨,没看懂,右移8位,没看懂注释,编码器的脉冲标定,我做的是让行车多次运行一固定距离,用距离除码值的变化求出平均K,再用y=kx+b (x为码值的变化,b为修正) 算编码器的实际距离。

我们现在也是用DP绝对编码器,之前考虑编码器时间长了会有偏差,就想找其他方法替换编码器定位,但时间比较急就没换,最终还是用的编码器定位。你感觉怪,是我换算距离的方法和你们不一样吗?我没有计算轮子的周长,而是直接就让行车在固定距离多次跑,取平均,求出码值变化1对应行车走的的距离k。然后用K*码值来计算实际距离。

天道酬勤!!
评论