以下是引用801在2016-12-27 10:33:48的发言 >6楼

如果作为备份,用PCIN可以完成所有数据的传输,包括PCP即PLC程序的传输,而不用STEP5来传输。

以下是引用analyst在2016-12-26 21:22:15的发言 >2楼:不一定要重启,有个...

引用2楼详细内容:

不一定要重启,有个按键,按完了输入密码也行,我们这就传tea1 tea2 toa zoa pr0 pr1 pr2 sea 最后用step5传PLC程序。

以下是引用隐身人在2016-12-26 19:53:59的发言 >楼主:发给刚调的老设备,...

引用楼主详细内容:

发给刚调的老设备,发帖供参考!

西门子数控810系统修复、更换或数据混乱后需要数据的恢复。

执行该步骤前,系统需要执行标准装载。数据恢复前,要先初始化标准装载。

所需要的工具:PCIN V4.7;RS232 通讯电缆;备份文件。

断电情况下连接计算机和系统,常规情况下用的是V24.1口,V24.2口是选件,RS232电缆也可以自制。

一直按住诊断键并通电

按DATA IN-OUT

本次的波特率是4800,通常情况下在win XP/Win7波特率不能设高。

进入设定数据位界面,按如下设置V24.1:

SETTING BITS

SD 5010 0000 0000   5011 1100 0101

SD 5012 0000 0000   5013 1100 0101

SD 5016 0010 1000

波特率=4800

V24.2 [Precondition: MD 5015.7=1]

SD 5018 0000 0000   5019 1100 0101

SD 5020 0000 0000   5021 1100 0101

SD 5024 0010 1000

并输入 interface接口 为1。

动接收

在CRT右上角会出现 DIO (DATA INPUT/OUTPUT) 字符信息.

正常接受数据时,在DATA TYPE会显示所读入的数据类型。

回到计算机侧,启动PCIN并设置通讯参数。

在data out中选择要恢复的数据文件。

按以下顺序恢复数据

TEA 1 NC machine data (TEsting Data Active 1)? 

TEA 2 PLC machine data (TEsting Data Active 2)? 

PCA  PLC alarm text (Programmable Control Alarms)? 

PCP  PLC program (Programmable Control Program)? 

MPF  Part program (Main Program File)? 

SPF  Subroutine (Sub Program File)? 

TOA  Tool offset (Tool Offset Active)? 

ZOA  Zero offset (Zero Offset Active)? 

RPA  R parameters with assigned values (R Parameter Active)? 

SEA  Addresses with assigned values (SEtting Data Active)

数控接受接收后,按返回键2次,退到主初始化界面,按SET UP END PW结束。

以上来源本人收集笔记,供参考。

 


这里说的是恢复,如果你用pcin传完810的plc程序,机床能用告诉我。虽然pcin有传plc程序的功能,但是每次用它都不行。