840D 回装程序

已锁定

Arvinch

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:游侠

注册时间:2006-12-17

普通 普通 如何晋级?

840D 回装程序

5793

5

2016-12-27 12:41:23

 

A.西门子840D NC 与PLC总清后,进行数据回装具体步骤为:
在操作界面下依次按下屏幕上的软键 “服务(Service)” → 扩展键“>”→“批量调试(Series Start-up)”→“读入调试文档(Read Start-up Archive)”(在垂直菜单上)→ 移动光标选择相应的存档文件(NC文件、PLC文件) →“启动(Start)”(在垂直菜单上)→“是(Yes)”(在垂直菜单上),
注意,NC与plc数据的格式均为*.arc,可以先装NC再装plc,如果在安装过程中出现询问,不要管,只要按下屏幕上的软键”YES“,确认即可。

B.控制权限太低,看到不到这个按钮
Menu-Startup-Password-Setpassword- 输入 sunrise-确认

就可以找到   “服务(Service)” → 扩展键“>”→然后没找到"Series Start-Up"键

C.1.首先根据下载备份过程出现:“Communication Error (#200#) ”提示,检查连接OP10面板与NCU之间的PROFIBUS电缆、与MCP之间的PROFIBUS 电缆,包括在NCU单元侧的电缆插头。
注意Profibus插头的终端电阻的位置,并且打开Profibus插头,检查Profibus 电缆的连接情况,有无短路或虚接,尤其注意屏蔽线的连接,
2.注意,你的回装的参数是否是机床调试完全正常后备份的参数,如果不是,就会造成上述报警现象,请进一步确认,
3.如以上准确无误,可以将NCU彻底总清,注意NCU上的七段显示码 -如果是“6”, 代表的含义-SRAM数据完全清除,或者NC启动准备好运行,如果是其它数字,说明系统参数未完全清除,或NCU板件损坏,
此时正常状态为显示灯(左、右列)两个绿灯+5V,PR 灯亮,如果总清后数码管不显示6,则NCU板损坏,或MMC卡损坏,而CB灯在数据交互时闪亮。
4.如故障依旧,则因为数据无法清除彻底,导致数据安装报错,可以拔掉NCU-BOX上的备份电池仓,放置三十分钟以上,让系统彻底掉电,再将电池回装到NCU-BOX,并将NC总清,观察NCU上的七段显示码状态,如果显示“6”,说明硬件-NCU单元,MMC卡完好,此时再回装NC、PLC参数以及程序,注意次序,先装NC,再装PLC,
5.如果故障依旧,建议更换一个同型号的NCU-BOX,即NCU盒子,再试机,

D.1.建议在“start up”按键-->password-->change password,如果你用SUNRISE登陆,就可以改变当前权限以下的所有密码,首先输入高级别密码:EVENING,输入以后,再删除密码,接着再次输入密码: SUNRISE,那么应该可以删除掉被他人修改的密码,sunrise密码生效,
2.如果以上方法未生效,将Siemens 840D系统CNC用标准机床数据引导NC并重新启动,此时可以清除未知密码,
3.或者全部清除NC和PLC数据、参数,将系统恢复到初始状态,作为一个新的系统重调,
4.或者可以备份程序(机床NC,PLC),然后清除NC数据,用现在或以前备份的机床NC,PLC数据重装系统,恢复参数就可以了,此时,制造商的密码又是SUNRISE了,
注意:NC和PLC做备份记住一定要在制造商密码:EVENING  下进行,否则参数备份不完全,